变压器的渗漏是变压器故障的常见问题,尤其是
一些运转
年限已久的变压器更为普遍,轻者污染设备外表影响美观,重者威胁设备安全运转
甚至人员生命,变压器的渗漏包括进出空气
(正常经吸湿器进入的空气除外
)和渗漏油。造成渗漏的原因主要有两个方面:一方面是在变压器设计及制造工艺过程当中
潜伏下来的;另一方面是由于变压器的安装和维护不当引起的。
1进出空气
进出空气是一种看不见的渗漏形式。例如套管头部、储油柜的隔膜、安全气道的玻璃、焊缝砂眼以及钢材夹砂等部位的进出空气都是看不见的。多年以来
,电力系统的主要恶性事故大多是绕组的烧伤事
故和因变压器低压出口短路对器身的严重损坏。其中因匝绝缘降低造成绕组烧伤事故,大都在正常的工作电压下发生,这种事故多是由于渗漏及进入潮湿空气造成绕组绝缘受潮引起的。国内曾发生的一起沿纸板树枝状爬电事故,是由于纸板受潮引起的,主要原因是安全气道玻璃处有渗漏。近几年以来
,新出厂的大型变压器采用了压力释放阀保护装置,取代了安全气道。所以,阻止空气与变压器内部绝缘的接触非常重要,尤其是套管头部、储油柜隔膜以及安全气道玻璃处。在变压器安装和大修过程当中
应保 ...