一、对高压设备巡视的安全要求:
1、巡视高压设备,不得进行其他工作。
2、雷雨天气巡视时,应穿绝缘靴并靠近避雷针和避雷器。
3、高压设备发生单项接地时,室内不得接近故障点
4m以内,室外不得接近故障点
8m以内。处于上述范围以内
的人员必须穿好绝缘靴,接触设备外壳和构架时必须戴绝缘手套。
4、进出高压室必须随手将门关好。
5、高压室的钥匙至少
3把,由值班人员保管,按值移交。
二、电气设备倒闸操作安全规范:
1、调度操作指令要由有权发布指令的调度值班员发布;操作人和监护人必须由上级部门批准并公布的合格人员担任。
2、现场操作的对象要有明显、清晰、正确的表示。包括设备名称、编号、名牌、切换位置指示、带电状态显示等。
3、倒闸操作分计划和紧急情况两种。计划停送电操作应采用书面形式提前预发。紧急情况下的停送电操作允许口头方式下达指令。
4、倒闸操作必须根据值班调度或负责人的指令,受令人复诵无误后执行。在发布和接受操作指令时,必须互报单位、姓名,严格执行发令、复诵、录音、汇报和记录制度,并使用统一的操作术语。
5、值班人员所进行的一切倒闸操作包括根据口头指令所进行的操作和根据 ...