防爆、防雷、接地静电安全操作章程
1、防爆电气设备和线路,必须排列整齐,周围要保持清洁,严禁存放有影响安全运转
,检测、修理
作业的杂物。
2、在防爆厂房内严禁明敷绝缘导线,电缆进入室内时,必须剥去麻被。
3、在防爆厂房内更换灯泡时,必须切除电源,不得带电更换灯泡(夜间不得更换灯泡)换灯泡后,防爆、防尘灯具的外壳应固定好,保持应有严密程度。
4、防爆电机用钢管配线必须进入防爆接线盒内,并认真做好
可靠接地。
5、所有避雷器应于每年冬季拆除,按照相关规定
进行试验,次年雷雨季节前(
3月15日前)投入运转
。6、避雷针及引下线每年检查1次
,并认真做好
接地电阻测试,引下线损坏原直径的
20%须更换,引下线每一年刷沥青漆一次(由动力车间负责)。
7、防静电必须根据工艺设备、物料的有关要求作好防静电措施,并可靠接地,正常时间不允许随意
拆除。8、接地电阻在全年任何时间不由不应大于下列数值:
(1)、电气设备接地电阻值
≤4欧。(2)、避雷针及引下线接地电阻值
≤10欧。(3)、防静电设施接地电阻值
≤100
欧。(4)、测试
结果要有记录,以备查。