钢瓶检斤、检瓶试漏作业安全操作章程
第一条检斤1、准备好肥皂水、刷子、记录本、粉笔等。
2、为了进一步保证
计量使用精度,要做好磅秤的日常检验、维护、保养,每班前要核对计量器,检查检斤秤是否完好无损。
3、通知空压机启动,同时打开空气进口总阀,观察压力表指示是否准确,称量时钢瓶就位,轻轻拨动气动开关。
4、检斤时,要轻拿轻放,严禁碰、撞、砸秤,要求做到100%检斤,对灌装15
Kg钢瓶误差超过
±0.5Kg的和灌装
50Kg
钢瓶误差超过
±1Kg
的,要及时提出处理,不得有超重瓶和漏气瓶出站,严格把关,做好记录工作。
5、用肥皂水检查角阀嘴及连接处是否存在漏气
。6、度盘只限于调整零点旋扭,不允许随意
拆卸,提升台不得与其它物体搭接,以免影响计量精度。
7、刀子与刀承机件不得注油,经常做除尘处理,保持清洁,不使用时,要关闭闸板,防止指针摆动。
8、经常检查测试搭接防静电接地
线的可靠程度,防止静电堆积,保证安全。
第二条检瓶试漏
1、对钢瓶进行正常检漏,保证漏气瓶不出站。
2、对瓶口、角阀口、阀杆三处进行试漏。
3、对钢瓶的其它部位,要耳听、眼看不漏,不变形。
4、 ...