凝露是空气湿度较大时发生的的一种特有现象,当空气中的水蒸气达到饱和的程度时,在温度相对较低的物体上凝结,而形成小水珠。典型的例子是我们在秋天的早上有时候会
看到小草上结的满满一层露珠,这便是凝露现象。文山地处我国南方,水资源丰富,所以在秋冬两季阴雨天气易发生凝露现象。
变电站内的室外设备,如端子箱、开关刀闸机构箱等,以及室内温度较低的高压室内开关柜,在天气比较冷且湿度比较大地秋冬季较易在内部形成凝露,形成的水珠会附着在其内部的金属和塑料部分上。其对设备造成的危害如下:一、在端子排上形成的露水容易造成
交直流短路接
地,甚至造成两根二次线之间的短接,如果恰好是开关跳闸回路则会引起开关误动作
;二、在开关操作机构上形成的露水会腐蚀机构内的金属部件,造成机构寿命的减少,甚至因锈死而造成的机构卡涩
;三、室内开关内的瓷瓶多没考虑防水性,在其上有露水的话可能会导致爬电或闪络现象,尤其是有的设备处于停运状态,其内部温度更低,更易在其表面形成凝露,此时一旦送电则极易发生事故。
以上我们分析了凝露的产生及对我们变电设备的危害,那么下面我想谈谈现有的一些应对措施。首 ...