锅炉爆炸事故应急救援预案
1.目的为了认真贯彻执行
“安全第一,预防为主,综合治理
”的工作方针,有效防止事故的发生
和在万一发生事故后能科学、合理、有效地进行事故处理,最大程度地减少人财物损失,特制定本预案。
2.基本情况
2.1现有4吨燃煤锅炉一台,额定压力
1.25MPa
,额定温度
193℃
,附属设备有鼓风机、引风机、除尘器、脱硫塔、水泵、烟囱等。
2.2现有司炉人员
8名,四班三运转。
2.3锅炉房区域配备室外消火栓
1个,室内消火栓
2个,4㎏干粉灭火器
8个。3.危险源及分布
3.1锅炉3.1.1
由于出气口堵塞,安全阀失效,压力表失准等导致超压引起爆炸。
3.1.2
缺水干烧马上进水引起爆炸。
3.1.3
锅炉受压部件自身缺陷或损坏造成爆炸。
3.1.4
水垢增加引起局部过热过烧,引起承压部件鼓包变形并开裂。
3.2锅炉房和周边建筑
因锅炉爆炸引起的建筑物倒塌。
4.应急处置
4.1危险源监控
4.1.1
定时巡检
,随时监视压力、水位,温度及燃烧情况以控制锅炉的运转
,并及时采取措施保证安全。
4.1.2
锅炉本体定期检验。
4.1.3
安全阀定期保养并送检。