闸门与埋件预组装安全技术规程
场地布置要求
闸门堆放与预组装场地应综合考虑工程施工特性(包含现场交通运输条件、施工高峰强度等)、闸门拼装方案和现场设备起吊能力诸要素,应避免布置在可能发生山洪、泥石流或滑坡等自然灾害的地段。
场内各设备堆放场和作业区应布局合理,并应有明显标识。办公室、仓库、变电所、各作业场所应有消防和排水设施,人行通道和消防通道应当保持畅通无阻
,严禁堆放杂物。
厂区应有完整的接地网,接地电阻值不应大于
4Ω。厂房等高大建筑物与大型施工机械应有可靠防雷措施。
作业房应合理布置,各房间应设有单独的配电盘,盘上应有盖板、挂锁及漏电保护装置。作业房内应备有灭火器,所有施工设备、电气盘柜等危险部位,均应悬挂安全警示牌
和安全操作章程
,且应接地良好。
闸门与埋件预组装安全技术要求
闸门与埋件预组装应满足相应的安全技术措施管
理要求,第一个是
预组装前,应编制组装技术方案,包括组装程序、吊装方案(确定吊装设备、主要器具、地锚的设置和缆风绳的受力计算)以及临时加固支撑方案等,并制定详细的安全技术措施,报主管部门批准通过后方能实施
;第二个是
高空作业、脚手架和作业平台的搭设方案 ...