第八节 电气安装工程施工工艺技术
一、管线敷设
1、电线管、钢管敷设
⑴ 设计选用电线管、钢管暗敷,施工按照电线管、钢管敷设分项工程施工工艺标准进行。要严把电线管、钢管进货关,接线盒、灯头盒、开关盒等均要有产品合格证。
⑵ 预埋管要与土建施工密切配合,首先满足水管的布置,其次安排电气配管位置。
⑶ 暗配管应沿最近线路敷设并减少弯曲,弯曲半径不应小于管外径的10倍,与建筑物表面的距离不应小于15mm,进入落地式配电箱管口应高出基础面50~80mm,进入盒、箱管口应高出基础面50~80mm,进入盒、箱管口宜高出内壁3~5mm。
2、穿线
⑴ 管内穿线要严把电线进货关,电线的规格型号必须符合设计要求,并有出厂合格证,到货后检查绝缘电阻、线芯直径、材质和每卷的重量是否符合要求。应按管径的大小选择相应规格的护口,尼龙压线帽、接线鼻子等规格和材质均要符合要求。
⑵ 管内穿线应在建筑结构及土建施工作业完成后进行,选穿带线,用φ1.2~φ2.0铁丝,两端留10~15cm的余量,然后清扫管道、开关盒、插座盒等的泥土、灰尘。
⑶ 穿线时注意同一交流回路的导线必须穿于同一管内,不同回路、不同电压的交流与 ...