交底内容:
1、施工技术措施
1.1电缆保护管加工及敷设的施工程序和方法
1.1.1电缆保护管的施工程序
图纸会审
-材料,工器具准备
-实地测量尺寸、位置
-加工-敷设-检查验收
1.1.2依照施工图纸及现场情况,确定电缆管的位置、路径、数量。
1.1.3实地测量所敷设电缆管的有关尺寸,如长度、高度、转弯度等。
1.1.4电缆保护管的加工。
1.1.4.1
电缆管的弯制一般均采用弯管机冷弯。
1.1.4.2
电缆管的弯曲半径应当符合
其所穿电缆弯曲半径的要求。
1.1.4.3
每根电缆管最多不应超过三个弯头,直角弯不允许多于两个。
1.1.4.4
加工好的电缆管管口应磨光,使其光滑无毛刺。
1.1.5电缆管的连接
金属电缆管应该先
去除管口的毛刺,一般不可对口焊接,应采用大一级的短套管焊接。套管的长度为连接管外径的
1.5~3倍。短管的两端应焊牢密封:也可采用带有丝扣的管接头连接,连接处密封良好。
1.1.6电缆管的敷设
1.1.6.1
电缆管的埋设深度应不小于
0.7米。1.1.6.2
电缆埋管露出地面的高度
对于悬挂式电气盘、箱、钮等;管口到设备底面的距 ...