电气安全的安全技术指标
1:成年男子平均摆脱电流约为
16 mA,
最小摆脱电流为
9 mA,
而成年女子的则为
10.5 mA,
最小为6mA.
2:新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于
0.5 MΩ
,运转中的线路和设备,要求低为每伏工作电压不小于
1000 Ω
,安全电压不低于
0.22 MΩ
,在潮湿环境可降至
500 Ω
3:携带式电气设备的绝缘电电阻不低于
2 MΩ
4:配电盘二次线路的绝缘电阻不不低于
1 MΩ
,在潮湿环境可降低为
0.5 MΩ
5:10kV
高压架空线路每个绝缘电阻不低于
300 MΩ
,35kv
及以上不低于
500 MΩ
6:运转中6-10kV
和35kV电力电缆的绝缘电阻分别不低于
400-1000 MΩ
和600-1500 MΩ
7:屏蔽装置遮拦高度不低于
1.7m
,下部边缘离地面不应超过
0.1m
,栅遮拦的高度户内不应小于
1.2m
,户外不应小于
1.5m
。拦条间距离不应大于
0.2m
。对于低压设备,遮拦与裸体导体之间的距离不应小于
0.8m.
8:10kv
接户线对地距离不应小于
4.5m
,低压用户对地距离不应小于
...
二维码