电气设备接零、接地管理规定
1目的为贯彻“安全第一、预防为主
”的方针,保证电气设备安全可靠工作,防止触电事故的发生,确保人员生命安全和电气设备运转
安全,根据电气设备接地、接零管理有关规定,特制定本项规定
。2范围本项规定
明确了大唐桦南风力XXXX有限公司
电气设备接地、接零管理规则。
本项规定
适用于大唐桦南风力XXXX有限公司
电气设备接地、接零管理。
3引用文件
电气安全管理规程
机械工业部(
86)机生字
76号文颁发
GB14
050-1993
系统接地的型式及安全技术要求
4一般要求
4.1电气设备应接地的部分
4.1.1电机、变压器、开关设备、照明器具和其他电气设备的机座或金属外壳。
4.1.2电气设备的传动装置。
4.1.3配电盘、保护盘与控制盘的金属框架。
4.1.4互感器的二次绕组。
4.1.5室内、外配电装置的金属构架,钢筋混凝土构架的钢筋,以及靠近带电部分的金属围栏和金属门。
4.1.6电缆的金属外皮,电力电缆接头的金属外壳及穿线的钢管等。
4.1.7避雷针、避雷线的引下线,装有避雷针、避雷线金属或钢筋混凝土杆塔或构架。
4.1.8安装在电力线路杆塔上的开关 ...