电气误操作事故的原因及解决措施
电气误操作会直接造成设备损坏,甚至会造成人身伤亡和重大电网事故。湖北省超高压局自
1982
年以来,电气误操作事故时有发生,尤其是2022年
先后发生
2起电气误操作事故,给企业造成了重大经济损失和不良影响。2022年
下半年开始,该局从硬件建设入手,投入近百万资金,对
3座500kV
变电站防误闭锁装置进行改造。在软件方面,加强了对运转
人员的安全思想教育、技术培训和防误装置的运转
管理,有效地杜绝了电气误操作事故。
1误操作事故的原因分析
1.1人员违章
(1)无票操作。简单操作不填票,或不带操作票,凭记忆到现场进
行操作,继而出现跳项、漏项,或操作顺序颠倒的现象。
(2)无监护操作。操作人在无人监护时单独进行操作
,或监护人代替操作人操作,失去监护职责,导致走错间隔,选错操作设备。
(3)不核对设备名称、编号和状态进行操作。操作人、监护人工作责任心不强,注意力不集中,操作目的不明确,把本应拉开的接地刀闸给合上了,或者带电合上接地刀闸。
1.2装置违章
(1)设备“五防”功能先天不足。
1982
年投产的
500 kV
凤凰山变电站和双河变电站,
5 ...