发电机转子集电环更换安全、技术要求
目的为了进一步保证
发电机转子集电环更换工作顺利进行
,更换质量符合要求,特制定此安全、技术要求。
适用范围
发电机转子集电环的更换工作。
3.依据标准
《俄产发电机检测、修理
技术导则》。
汽轮机电机修理手册。
《TBB-500-2EY3
型三相同步汽轮发电机技术说明和运转
规程》4.技术要求内容
4.1工器具,备件、材料准备到位。
4.2使用钢板尺和游标卡尺详细测量集电环拆卸前的尺寸和相对位置标记并记录。
1)测量内外两集电环之间的距离尺寸。
2)测量集电环端面到套筒端面之间的距离尺寸。
3)测量集电环对转子轴的轴向位置尺寸(从集电环端面到最近的轴尾部轴肩的距离)。
4)测量集电环对地绝缘电阻的数值并做记录。
5)在拆卸部件和待装部件上打入钢字头标记,以免错装、漏装。
4.3拆卸励磁机侧半联轴器,风扇和集电环等部件时,要做好安全防护及防火措施。并将拆卸的部件按定置图
要求放置到检测、修理
场所,并妥善保管。
4.4拆装联轴器、集电环,风扇等部件时一定要严格执行下表温度控制要求,避免超温造成设备损坏。
加热温度控制要求:
零件名称
加热温度
℃安装 ...