电气火灾的主要防范措施
1、积极推广应用带漏电保护功能的断路器
要防止电弧性接地短路,应大力推广使用带漏电保护功能的断路器,就一般建筑而言,除线路末端装设
30mA
的漏电保护器(
RCD)外,进线处应装设带漏电保护功能的三相断路器,漏电动作电流可选
300mA
或500mA
,带0.15
-0.3秒延时。带漏电保护功能的断路器其延时功能可与第二级
30mA
的RCD配合,实现选择性保护,而且
500mA
以下电弧能量尚不足以引燃起火,这样可有效消除现时大量发生的电弧性接地短路引起的火灾危险。
2、防止高次谐波引起的火灾隐患
目前谐波对住宅用户的影响比公共建筑小的多,现在只能采取增大线路截面
,尤其是
增大中性线截面的办法,以减小回路阻抗,这样减少高次谐波电流在回路阻抗上产生的谐波电压,可相应减少线路的谐波含量。对于公用建筑来说,防止谐波危害,除了采取减少线路阻抗的措施外,还可以装设有源(或无源)谐波滤波器、谐波抵消器来滤除或抵消谐波分量。
3、改造老旧线路,消除电气火灾隐患
对于年代久远的老化线路应使用铜芯电线(电缆)进行更新,彻底消除火灾隐患。铝接线端和铜端子连接时铝接线端应搪锡, ...