运转盘柜上二次接线作业风险控制专项措施
一、重点控制措施
1.安装围栏,设置专用施工通道,确保与带电区域隔离,悬挂好安全警示牌,规范作业人员的活动范围。
2.楼内禁止吸烟
、非作业人员严禁入内。
3.二次接线时,应该先
接新安装盘、柜侧的电缆,后接运转
盘、柜的电缆。
4.接线人员在盘、柜内的动作幅度要尽可能的小,避免碰撞正在运转
的电气元件,同时应将运转
的端子排用绝缘胶带粘住,经万用表校验所接端子无电后,在值班人员和技术人员的监护下进行接线。
5.在运转屏柜上进行芯线核对和二次接线时,必须由运转
维护人员监护作业,避免走错屏位和间隔。二次接线接入带电屏柜,须有专人监护,监护人不得擅自离岗
。6.二次电缆备用芯需戴上线帽,防止碰到带电端子。
7.电缆头地线焊接时,电烙铁使用完毕后
不要随意乱放,免烫伤正在运转
的电缆。
8.运转
盘柜内进行二次拆、接线必须要严格执行
已批准的《
二次工作安全措施票》,并设专人监护。
9.电烙铁应规范正确合理使用
,工作完毕后应当及时
拔除电源插头,严禁随意乱放,造成掉落后烫伤正在运转
的电缆、二次线缆。
10.核对线芯涉及运转
盘和设备时,由运转
维 ...