钢筋工的安全操作章程
1钢筋必须按不同等级、规格分别堆存,露天堆置时应垫高,且应立牌标识。
2钢筋的弯制和末端的弯钩应当符合设计规范和要求
。如设计未作规定时,所有的受拉光面钢筋的末端应作
180度的半圆弯钩,弯钩的内径不得小于
2.5d
。3当Ⅱ级钢筋按设计要求弯转
90度时,其最小弯转直径应当符合以下
要求:钢筋直径小于
16mm
时,最小弯转值为
5倍钢筋直径;钢筋直径大于
16mm
时,最小弯转直径为
7倍钢筋直径。
4弯起钢筋折处的圆弧内半径应大于
12.5
倍钢筋直径。
5对于直径为
10mm
或10mm
以上的热轧钢筋,其接头采用搭接,帮条电弧焊时,应当符合以下
要求:接搭接焊,帮条焊的接头双面焊时,对于
Ⅰ级钢筋的搭接或帮条的焊缝长度不应小于钢筋直径的
4倍,对于
Ⅱ,ⅢⅢ级钢筋,其搭接或帮条的焊缝长度不应小于钢筋直径的
5倍,采用单面焊时,其搭接或帮条的焊缝长度应增
加一倍。
帮条的总截面面积应当符合以下
要求:当主筋为
Ⅰ级钢筋时,不应小于主筋截面面积的
1.2倍,当主筋为
Ⅱ,Ⅲ级钢筋时,不应小于主筋截面面积的
1.5倍。对于搭接和帮条焊接,其焊缝高度应为被焊接钢 ...