风井场地
10KV
配电室停电检测、修理
安全措施
为了进一步保证
停电检测、修理
的顺利进行,确保人身及设备安全,特制定如下措施:
一、停电检测、修理
时间:2022年
4月21日二、施工负责人:
安全负责人:
三、主要工程内容:
1、高低压设备清扫检查
2、清扫检查高低压配电装置
3、开关的动静触头抹导电膏
4、紧固各部位螺栓,涂凡士林油
5、紧固母线、接头
6、检查合闸机构及刀闸接触面积
7、检查变压器油位
四、安全注意事项:
1.开工之前
,施工负责人组织所有参加检测、修理
人员,贯彻学习本措施及停产检测、修理
停送电安全措施,安全负责人负责现场安全监督检查工作,监护施工全过程,搞好自保互保联保。
2.严格执行停送电制度,工作票、操作票制度,严格执行《电业安全工作规程》。
3.施工之前
,严格执行高压开关柜的验电放电短路接地的程序,确保无误后
方可开工。
4.配电室施工负责人在
4月20日到降压站办理工作票,
21日降压站停电后配电室操作人员操作完毕后,用电压等级合格的验电器进行验电、接地、放电、接地短路,上述工作完成后方可工作。
5.配电室检测、修理开工之前
要向机电部调度和 ...