电气照明及动力管内穿线安全技术交底
时间:地点:参加单位及人员:
建设单位:
监理单位:
施工单位:
交底人:
一、应当注意
的质量问题:
1、在施工中存在护口遗漏、脱落、破损及管径不符等现象。因操作不慎而使护口遗漏或脱落者应当及时
补齐,护口破损与管径不符者及时更换。
2、铜导线连接时,导线的缠绕圈数不足
5圈,未能按
工艺要求链接的接头均应拆除重新连接。
3、导线线芯受损失由于用力过猛和剥线钳使用不当而造成的。削线时应根据线径选用剥线钳相应的刀口。
4、多股软铜线刷锡遗漏,应当及时
进行补焊锡。
5、接头部分包扎不平整、不严密。应按工艺要求重新进行包。
6、螺旋接线钮松动和线芯外露。接线钮不合格及线芯剪得余量过短都会造成其松动,线芯剪得太长就会造成线芯外露。应选用与导线截面和导线根数相应的合格产品,同时线芯的预留长度取
1.2mm
为宜。7、线路的绝缘电阻值偏低。管路内可能进水或者绝缘层受损都将造成线路的绝缘电阻值
偏低。应将管路中的泥水及时清干净或更换导线。
二、施工安全措施:
1、进入施工现场进行施工作业时,必须正确合理使用
“安全三宝
”,即正确佩戴安全帽、临边作业和高于施工 ...