1)公用PC段及外围
PC段的联络开关和刀闸均为热备用状态,如果发生一段母线失电或故障时,应尽快将故障点消除或隔离后,通过联络开关恢复送电;
2)公用系统设备(如循环泵、空压机、化学制水、公用
MCC盘等)停送电或办理工作票时,必须考虑到是否对机组正常运转
产生影响,确保公用系统的可靠运转
。3)加强对配电室、就地控制箱
/MCC
盘的管理和检查,发现配电室门或锁损坏应当及时
填写缺陷并及时通知处理,发现私接电源或随意进出带电区域者应当及时予以制止
并询问清楚,必要时应汇报有关领导。
4)设备送电时,必须到就地进行检查,如设备停用时间超过一周或环境比较潮湿时,应摇测绝缘正常后方可进行送电。
5)转动设备一次回路接线变动后,启动后必须检查转向是否正常,防止倒转引起机械或设备损坏。
6)加强对主机、重要辅机、开关站、继电保护和安全自动装置、直流系统、事故保安电源等的巡视和监控,确保及时发现设备缺陷并通知处理。
7)设备运转
中发生异常情况达到紧停条件时,要严格执行紧停规定,以免引发安全事故
扩大。8)运转人员交接班一定要将运转
方式交接清楚,做到心中有数 ...