交底内容:
1.一般要求
1)安装工作宜从上至下进行,避免立体交叉作业,防止伤人和损坏设备。
2)凡两个人
以上安装或操作同一设备时,应建立呼唤应答制。
3)设置或就位设备时,不应将脚放在设备的下方,防止压伤。
4)使用扳手时,不准套上管子。
2.在电压高于
250V
的设备上工作应停电作业。停电作业时,必须依顺序完成下列措施后方可在停电的设备上工作。
1)将欲工作的设备与电源完全断开,并在电源开关上悬挂
“有人工人、禁止合闸
”的停电作业牌,必要时将电源开关锁住。
2)挂好标示牌、设好防护遮拦。
3)检验施工设备上有无电压。
4)验明无电压后,立即在工作点的两端接好临时地线。
3.停电工作及送电工作必须指定专人进行负责
进行。送电的操作顺序是:先送总的、后送分的;先合隔离开关、后合负荷开关。
逐级合闸、逐级检查。停电的操作顺序与上述相反。如果发生
紧急情况时可越级拉负荷开关。但在任何情况下,不准带负荷拉隔离开关。断开变压器电源时,须先断开二次侧。
4.断电后必须防止突然来电。注意与停电设备有关的变压器和仪表,防止变压器二次侧向一次侧倒送电的可能。在有备用电源 ...