电渣压力焊机安全操作章程
技术交底
1、应根据施焊钢筋直径选择具备
足够输出电流的电焊机。电源电缆和控制电缆联接应当正确
、牢固。控制箱的外壳应牢靠接地。
2、施焊前,应检查供电电压并确认正常,当一次电压降大于
8%时,不宜焊接。焊接导线长度不得大于
30mm
,截面面积不得小于
50mm2
。3、施焊前应检查并确认电源及控制电路正常,定时准确,误差不大于
5%,机具的传动系统、夹装系统及焊钳的转动部分灵活自如,焊剂已干燥,所需附件齐全。
4、施焊前,应按所焊钢筋的直径,根据参数表,标安好所需要的
电源和时间。一般情况下,时间(
s)可为钢筋的直径数(
mm),电流(
A)可为钢筋直径的
20倍数(mm)。5、起弧前,上、下钢筋应对齐,钢筋端头应接触良好。对锈蚀粘有水泥的钢筋,应采用钢丝刷清除,并保证导电良好。
6、施焊过程当中
,应当随时
检查焊接质量,当发现倾斜、偏心、未熔合、有气孔等现象时,应重新施焊。
7、每个接头焊完后,应停留
5~6min
保温,寒冷季节应适当延长。当拆下机具时,应扶住钢筋,过热的接头不得过于受力。焊渣应待完全冷却后清除。
8、焊接操作及配合人员必须按照相关 ...