防止除氧器等压力容器超压爆破事故措施
1、机组A级检测、修理
后或根据压力容器安全门定期校验的有关规定进行除氧器、辅助蒸汽联箱及各加热器等压力容器的安全门整定校验工作,各安全门定值符合设计规范和要求
。2、各压力容器的压力表,必须指示正确。
3、各压力容器的压力高报警装置必须好用。
4、各压力容器的压力自动调节器应好用,有问题及时联系处理。
5、机组启动前应试验除氧器进汽门、排汽门开关灵活。
6、除氧器正常运转
采用滑压运转
方式。调整辅助蒸汽联箱压力在
0.8~1.27 MPa
之间。7、当汽轮机四段抽汽压力大于
0.147MPa
时,检查辅助蒸汽到除氧器供汽门关闭。
8、正常运转
时,经常监视除氧器压力调节门的工作情况,除氧器压力不得大于汽轮机四段抽汽压力。
9、严禁在任何一个安全门不严密或误动情况下,闭锁安全门。
10、每班至少进行1次
除氧器就地
和远方压力仪表的校验工作。
11、机组在停机状态下,除氧器排汽门必须在开启位置,除氧器各辅助供汽门在关闭位置。
12、机组正常运转
中,要经常检查高加疏水至除氧器调整门的工作情况,防止高加无水位运转
,高加疏水门自动失灵造成除氧器超压 ...