防止继电保护事故
1变压器宜配置单套本体保护。
2运转管理按公司《继电保护技术监督实施办法》有关规定执行
3定值管理
3.1依据电网结构和继电保护配置情况,按相关规定进行继电保护的整定计算。
3.2当灵敏性与选择性难以兼顾时,应首先考虑以保灵敏度为主,防止保护拒动,并备案报主管负责人
批准。3.3宜设置不经任何闭锁的、长延时的线路后备保护。
3.4加强厂用系统的继电保护整定计算与管理,防止因厂用系统保护不正确动作,扩大事故范围。
4二次回路
4.1严格执行有关规程、规定及
“反措”,防止二次寄生回路的形成。
4.2保护、通信所用信号传输电缆,应采用双绞双屏蔽电缆,保护电缆屏蔽层一端应可靠接地;通信电缆屏蔽层两端应分别可靠接地。
4.3对经长电缆跳闸的回路,应采取防止长电缆分布电容影响和防止出口继电器误动的措施。
5应当认真撰写
保护启用方案,做好事故预想,确保设备故障能可靠切除。
6加强继电保护技术监督。按照依法监督、分
级管理、专业归口的原则实行技术监督报告责任制和目标考核管理细则
。