脚手架方案审查与现场控制要点:
搭设脚手架的人员必须持证上岗,脚手架的搭设进度必须满足结构进度与安全要求,多层建筑目前仍普遍采用竹脚手架,根据DBJ13-34-2000的有关规定毛竹外脚手架的搭设高度应在24m以下。扣件式钢钢脚手架通常在50m以下。搭设工艺、搭设模式及材料要求,质量与安全要求,使用、维护及拆除等应当符合规程的有关规定。承包商应编制脚手架施工方案,按程序完成审批(经企业安全技术部门负责人批准签字并加盖单位印章)后报专业监理工程师审查,总监批准。
1)竹脚手脚架:
竹脚手架立杆中距为1.2m(个别处不超过1.3m),大横杆上下水平
间距不大于1.8m。脚手架搭设宽度为1.0m,剪刀撑每组水平距离为4.8~5.0m,水平夹角为45~60之间,交叉连续绑扎。
竹脚手架与主体结构的联接点水平距离为6~10m,垂直距离为本3~5m,每30m2.必须设一处,距脚手架顶部不大于4m,布置方式应结合建筑结构情况作矩行或梅花行排列。在主体施工(通常在每层楼板砼浇筑)时予埋ф6圆钢或8#铁丝。
竹脚手架施工层外侧、临街、临人行道处外立面均应设置密目式安全网封闭。安全通道及人行道上方还应搭设 ...


雷达卡