一、变配电站安全
长度超过
7m的高压配电室和长度超过
10m的低压配电室至少要有两个门。
室内充油设备油量
60kg
以下者允许安装在两侧有隔板的间隔内,油量
60-600kg
者须装在有防爆隔墙的间隔内,
600kg
以上者应安装在单独的间隔内。
高压配电装置长度>
6m时,通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过
15m时,应增加出口。
二、主要变配电设备安全
在不接地的
10kV
系统中,变压器的接地一般是其低压绕组中性点、外壳及阀型避雷器三者共用的接地。
居住建筑物内安装的油浸式变压器,单台容量不得超过
400kVA
;室外不超过
315kVA
者,可柱上安装,
315kVA
以上的应台上安装;柱上变压器底部距地面
≥2.5m
,裸导线距地面
≥3.5m
;变压器台高
≥0.5m
,围栏高度
≥1.7m
,变压器外壳距围栏
≥1m,变压器操作面距围栏
≥2m。运转中的变压器高压侧电压偏差不得超过
±5%,低压侧不平衡电流不得超过
25%,上层油温不应超过
85℃。三、配电柜(箱)
落地柜箱地面应高出地面
50-100mm
,操作手柄中心高度一般为
...
二维码