电力生产中倒闸操作的一般规定
1、倒闸操作应使用倒闸操作票(见附录
G)。倒闸操作人员应根据值班调度员(工区值班员)的操作指令(口头、电话或传真、电子邮件)填写或打印倒闸操作票。操作指令应清楚明确,受指令人应将指令内容向法令人复诵,核对无误。发令人发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时,都应录音并认真做好记录工作。
事故应急处理和拉合断路器(开关)的单一操作可不使用操作票。
2、操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写格式票面统一。操作票票面应清楚整洁,不允许随意
涂改。操作票应填写设备双重名称,即设备
名称和编号。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别签名。
3、倒闸操作前,应按操作票顺序在模拟图或接线图上预演核对无误后执行。
操作前、后,都应检查核对现场设备名称、编号和断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的断、合位置。电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械指示位置、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应当由
两个及以上的指示同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。
4、 ...