高压配电室安全操作章程
1.值班电工必须熟悉安全操作章程
,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力。
2.值班电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项规章管理制度
规定。3.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。
4.停电拉闸必须按负荷开关.负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。
5.高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两个人
执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。
6.拉合高压刀闸或经传动拉合高压刀闸,都应戴绝缘手套穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。
7.电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。
8.施工和检测、修理
需要停电时,值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、
检电、装设遮栏和悬挂标示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。
9.工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签 ...