高层建筑室消火栓系统自动控制分析
随着城市化进程的加快,城市中的高层建筑得到了迅猛发展,加强高层建筑抗御火灾的整体能力也越来越重要。目前消火栓系统是高层建筑抗御火灾最常见、最经济、最基本的消防设施。《高层民用建筑设计防火规范》(
GB50045--94
)和《火灾自动报警系统设计规范》(
GB50116--98
)中条文规定,
临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施系统;高层建筑消防给水应采取防超压措施;消防水泵、防烟和排烟风机的启、停,除自动控制外,还应能直接手动控制;消防控制设备对室内消火栓系统应有显示
消防水泵的工作、故障状态的功能。
一、室内消火栓的控制方式
按照以上规范要求,高层建筑室内消火栓系统的自动控制一般有以下四种控制方式:
1、每个消火栓处设有消火栓启泵按钮,直接启动消防泵,并向消防控制室报送按钮地址号。满足《高规》第
7.4.6.7条的要求。
2、消防控制室手动直接启、停消防泵。
3、消防控制室收到消火栓按钮信号,经确认后,由消防报警联动控制柜、联动模块,自动启动消防泵。第
2、3种控制方式满足《火灾自动报警系统设计规范》第 ...