高压电架空电力线路距建筑物安全距离的有关规定
第l条导线与地面、建筑物、树木、铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路间的距离,应根据最高气温情况或覆冰情况求得的最大弧垂和最大风速情况或覆冰情况求得的最大风偏进行计算。
计算上述距离,不应考虑由于电流、太阳辐射等引起的弧垂增大,但应计及导线塑性伸长的影响和设计施工的误差。
架空电力线路与铁路(不包括工业企业铁路)、一级公路交叉,如交叉档距超过
200米,最大弧垂应按导线温度为+
70℃计算。第2条导线与地面或水面的距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于表
2-1中所列数值。
表2-1注:1.交通困难地区是指车辆、农业机械不能达到的地区.
2.最高水位,对
35千伏线路是指百年一遇高水位;对
10千伏及以下线路是指
50年一遇高水位.导线与山坡、峭壁、岩石的净距,在最大计算风偏情况下不应小于表
2-2中所列数值。
第3条3
-35千伏架空电力线路不应跨越屋顶为易燃材料的建筑物。
对其它建筑物,也应尽量不跨越;如需跨越,应与有关主管部门协商确定。
导线与建筑物的垂直距离为:在最大计算弧垂情况下,对
35千伏线路,不应小于
4.米;对3-10 ...