1、施工现场用电概况
施工现场由甲方供电到现场东南角处总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱
→各分配箱
→各机具机械开关箱。
2、施工用电及防护措施
施工现场临时供电采用(
TN-S
系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄
/绿双色线。三级配电二维保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于
30mA
,漏电动作时间应小于
0.1S
,同时作为二级漏电保护器应具备
分段分级保护功能。
PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。
龙门架用电专路设
配电箱。
所有线路用线均要采用绝缘电缆。
3、施工用电设备总容量
计划施工机具部容量,见用电容量统计表
根据用电总功率计放得出选择导线。见用电施工组织设计。
4、施工现场临时用电线路架设措施
施工用电从甲供配电房用
B×5×35
铜芯绝缘电缆,到现场总配房配 ...