工贸企业配电工安全操作章程
1.通电前的准备工作:
1.1配电工对主要电气设备检查就绪,并确认系统完好。
1.2高压隔离开关和高压断路器(空气和真空开关)均在开位置。
1.3电炉变压器调压开关和电抗器开关,应在所需位置。
1.4通电前炉上和变压器上不许有人工作。
1.5通电前电极必须离开炉料。
2.送电操作:
2.1打铃通知炉前操作人员;
2.2高压装置送电,先合上隔离开关,后合上高压断路器;
2.3电极送电前,先观察配电柜上的仪器仪表指示是否正常。
3.停电操作:
冶炼完毕的停电操作,正好与送电操作相反,但必须注意:停电时,应该先
提升电极,使电流指示至
“0”方可断开高压断路器(真空开关)。在通电连续生产
时,停送电不需要断开隔离开关,为了进一步保证
操作安全,停电时断开高压断路器,通
电时合上断路器。
4.电气设备的监视与维护:
4.1监视电极自动调节系统,观察电弧电流、电压是否正常。
4.2检查变压器、断路器、隔离开关
,电流互感器、电压互感器的瓷瓶(绝缘)有无破坏,裂纹和放电痕迹。
4.3经常检查变压器的声音、温度、油位、油色是否正常,并注意冷却系统的工作情况。
4.4检查电 ...