工贸企业消防泵房安全操作章程
一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。
二、消防泵
1、启泵程序:
(1)打开泵的进出口阀;
(2)按泵的启动按钮起泵;
(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常;
(4)做好记录工作。
2、停泵程序:
(1)按停泵按钮停泵;
(2)关闭进出口阀;
(3)做好记录工作。
3、消防泵控制柜处于
“自动”位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声
光报警,同时消防泵自动启动。
4、消防泵控制柜处于
“手动”位置,按启动钮即可
“手动”启动消防水泵。
5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在
“自动”位置。三、稳压泵
1、启泵程序:
(1)打开泵的进出口阀;
(2)按泵的启动按钮起泵;
(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常;
(4)做好记录工作。
2、停泵程序:
(1)按停泵按钮停泵;
(2)做好记录;
(3)将控制箱手柄置于自动位置。
3、喷淋泵控制柜处于
“自动”位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋
泵自动启动。
4、喷淋泵控制柜处于
“手动”位置,按启动钮即可
“手动”启动 ...