fsaasdfs~ 发表于 2025-7-2 16:52:46 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
关于给水泵运转
中跳闸处理的技术措施
一正常运转
中加强对给水泵检查维护工作
,使备用给水泵处于良好的备用状态
.(备用泵联锁投入
,辅助油泵运转
,油压,油温正常冷却水投入
)二运转中给水泵跳闸
(一台运转
,一台备用
)2.1 运转
中给水泵跳闸备用泵联动后
,快速按要求增加给水泵液偶勺管开度
,提高给水泵转速使之与跳闸泵前的转速想接近
,同时锅炉快速减弱燃烧
(减煤,投油,调整负压
,一次风压
),密切监视汽包水位的变化
,机侧根据压力减负荷
.如果发现
水位急剧下降
,调整无效
,锅炉应当立即
手动MFT,
同时汽机打闸
.2.2 运转
中给水泵跳闸备用泵没有联动
,立即手动强合一次备用泵
,强合成功按
2.1条执行;若强合不成功且原运转
泵跳闸前无明显异常现象
,可强合一次跳闸泵
,强合成功按
2.1条执行,强合不成功锅炉应当立即
手动MFT,
同时汽机打闸
.三运转中给水泵跳闸
(一台运转
,另一台检测、修理
)1运转中给水泵跳闸
,给水泵跳闸强无明显异常现象
,可强合一次跳闸泵
,强合成功按
2.1条执行,强合不成功锅炉应当立即
手动MFT,
同时汽机打闸
.四汽包水位低 ...