供用电变电设施、配电设施的有关规定
1、变电所、配电所的所址选择应当符合以下
要求:1)靠近电源,交通运输方便。
2)接近负荷中心,便于线路的引入和引出。
3)所区不受洪水冲浸、不积水,地面排水坡度不小于
0.5%.
4)设在污染源的全年最小频率风向下风侧,并避开易燃易爆危险地段和有剧烈振动的场所。
2、变压器室、控制室及配电室的建筑应当符合以下
要求:1)防雨,防风沙;防火等级不低于三级,其中变压器室不低于二级。
2)采用百叶窗或窗口装金属网,金属网孔不大于
10mm×10mm.
3)临街采光高窗的下檐与室外地面高度不小于
1.8m.
4)门向外开,其高度与宽度便于设备出入。
5)面积与高度满足配电装置的维护与操作所需要的
安全距离,并符合国家现行有关标准的有关规定
。3、容量在
400kVA
.及以下的变压器,可采用杆上安装。杆上变压器的底部距地面的高度不应小于
2.5m.
4、容量在
400kVA
.以上的变压器应采用地面安装。装设变压器的平台应高出地面
0.5m
,其四周应装设高度不小于
1.7m
、的围栏
。围栏与变压器外廓的距离不得小于
1m,并应在其明显部位悬挂警示牌
。 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:供用电 交通运输 安全距离 变压器 金属网