高压配电室用户的停送电操作
第一节中央变电室两台变压器和铆焊分厂变压器并列运转
时的送电。
1、检查中央变电室低压母线各分路开关均在断开位置。
2、检查铆焊分厂变电室低压母线各用户分路开关在断开位置。
3、检查确认铆焊分厂变压器低压配电室低压母线与中央变电室低压母线的联络刀闸在闭合位置。
4、检查确认中央变电室低压母线与铆焊分厂变压器配电室低压母线的低压联络刀闸开关均在合闸位置。
5、检查确认铆焊分厂变压器就地高压开关柜油开关及隔离刀闸均在合闸位置。
6、检查确认中央变电室两台变压器的高压隔离开关、高压油开关均在合闸位置。
7、检查确认中央变电室高低压移相电容器均在退出位置。
8、检查确认高压配电室
6号、7号、10号油开关确在开路位置。
9、依次合上
601、602、701、702、1001刀闸。10、合上6号、7号、10号油开关。
11、检查中央变电室、铆焊分厂变电室低压母线电压正常后与各用户联系送电。
第二节中央变电室两台变压器和铆焊变压器并列运转
的停电操作
1、将中央变电室低压母线各用户的负荷降至最少。
2、将铆焊分厂变电室低压母线各用户的负荷降至最少。
3、将中央配电室低压 ...