高压停送电操作章程
及标准一、适用范围:变电所、配电所、所有高压电力开关的场合。
二、一般规定:
1.10
KV线路及设备的停送电严格执行停送电制度。
2.10
KV高压的停送电一律执行工作票制度,工作票由申请停送电单位填写,严禁约时停送电,停送电必须由专人进行,严格执行谁停电,谁送电制度,中间不得换人或让他人代替。
3.停送电必须停电、验电、挂牌、汇报。
4.停送电必须要严格执行
《选煤厂安全技术操作章程
》和《选煤厂停送电制度》的有关规定。
5.必须清楚停送电的电压等级,所用到的工具,并检查工具是否完好,有无损坏等。
6. 必须要有
安全用具(绝缘操作台、高压绝缘手套、绝缘鞋等)。
7.各环节调度室值班人员都必须认真仔细填写
记录,包括申请停电人、停电时间、停电的设备、停电操作人、验电人、送电时间、送电的设备、送电操作人等。电工也必须作相应记录。
三、操作工序:
1.停电申请人员先向调度室申请停电。
2.调度室接到停送电请求后,通过工作票或对讲机命令电工进行停送电操作
(值班电工必须重复调度室停电设备号
)。3.电工根据调度室命令填写倒闸操作票,并由一人读票监护,一人操作。操作人员 ...