更换潜水泵安全技术措施
由于中央水泵房吸水井内
1#潜水泵故障,通防队计划于2022年
3月29日三班对中央水泵房吸水井
1#潜水泵进行更换、安装,因吸水井深度为
9.8米,吸水井内又长期储水,造成吸水井内无风或微风,现需进入吸水井作业,特制定以下安全技术措施:
1. 检测、修理
更换潜水泵必须由救护队员负责检测气体、通防科人员负责监督。
2.首先利用副井(与管子道交叉点上方)进风巷处已安装好的一台
5.5KW
局扇风机,必须将该局扇风筒接至吸水井内,并距离待检测、修理
更换的潜水泵不得超过
3米,否则按违章处理;然后开启风机进行通风工作。
3.在进入吸水井前,必须由救护队员先检查吸水井上口及其吸水井内的各种有害气体,在各种有害气体均符合《煤矿安全规程》规定的浓度以下的情况下,作业人员方可进入吸水井内。
4.在进入吸水井时,必须认真使用好安全保险绳,并将保险绳一头捆绑在可靠的固定设施上,另一头捆扎在进入吸水井人员的身上,并捆绑牢靠;现场操作者不得少于
2人。5.检测、修理
水泵人员在进入吸水井前,先把吸水井上方的所有杂物、材料进行清理干净,防止人员在吸水井作业时有杂物掉下伤人。
6.在 ...