隔离开关在运转
中出现异常时的处理方法
(1)隔离开关过热,应当立即
设法减少负荷,如通知用户限负荷或拉开部分断路器,在采取措施前,应加强监视。
(2)隔离开关严重发热时,应以适当的断路器倒母线或以备用断路器倒旁路母线等方式转移负荷,使其退出运转
。(3)当停用发热隔离开关,可能引起停电并造成较大损失时,应采取带电作业进行抢修。此时,若仍未消除发热,则可使用接短路线的方法,将隔离开关临时短接。
(4)与母线连接的隔离开关绝缘子损伤,应尽可能停止使用。
(5)绝缘子外伤严重,如绝缘子掉盖、对地击穿、绝缘子爆炸、刀口熔焊等,应当立即
采取停电或带电作业处理。
(6)对绝缘子不严重的放电痕迹、表面龟裂掉釉等,可暂不停电,经正式申请并办理完停电手续后,再行处理。
(7)运转
中的隔离开关如因结冰或其他原因使
绝缘子底座破裂
(或底座转动
)和因端子箱受潮
(易使分闸回路接通
)造成隔离开关自分现象,一经发现
,应当立即
断开本间隔断路器,以防止带负荷拉刀闸事故。
(8)若辅助触点转换不良应调整辅助触点。