液氨的安全运转
方案一、氨区的要求
氨区配备空气呼吸器和氨气检测仪。
液氨储罐配备安全阀并定期检测。
氨区配备洗眼器、淋浴器。并保证其随时可用。
氨区配备数量足够的消防设施、器材。
氨区应有风向标,设置于醒目位置。
氨区入口处应设有静电释放器。
氨区工作人员禁止穿钉鞋,工作服防静电。
二、进入氨区注意事项
进入氨区禁止使用手机,对讲机应使用防爆式。
进入氨区应触摸静电释放器。
进入氨区先观察风向标、洗眼器和淋浴器的位置。
三、氨区对设备的要求
1、氨区应使用防爆灯具及电气设备,使用穿线管防爆。
2、严禁使用与氨反应的橡胶类垫片
3、阀门、表计、法兰用导线可靠跨接。
四、氨区动火作业的要求
氨区内动火作业属于特级或一级动火作业,严格执行动火作业管理制度。
在液氨管道及设备上动火时必须先排净液氨,并对设备进行可靠的隔断再用清水冲洗
,进行氨气检测,要求氨气浓度低于
2%,检测合格之后
方可动火作业,
30分钟做一次氨气检测。
五、卸氨操作
首次卸氨,按系统必须进行氮气置换,使其含氧量小于
2%。卸氨时,槽车必须熄火
槽车必须接地,卸氨结束,静止
10分钟方可拆除接地线。