一、施工原因:黄南线
02号高压线杆因老化裂纹且倾斜严重,需加固、打拉线。去主井高压分支线杆需加高。
二、施工时间:2022-05
-21三、施工地点:黄南线
02号高压线杆处
四、施工负责人:杜湘
五、安全监护人:马友仁
六、机电科负责人:刘东杰
七、施工安全技术措施
:(一)施工之前
准备好所需要的
工具和脚爬及安全带。备好抱箍、拉线加高件,高压绝缘棒、高压验电笔接地线等。
(二)施工之前
把施工所需工具运至施工现场妥善放置。
(三)施工之前
上报相关领导及调度室,待同意后方可停电施工。
(四)停电时,要严格按照
《停送电操作章程
》进行操作,谁停电,谁负责送电,严禁约时送电和电话联系送电。
(五)停电顺序
:先停副井地面变电所黄南线高压隔离开关,主井地面变电所黄南线高压隔离开关,然后停
02号高压线杆处的
黄南线高压隔离开关。
(六)以上三处确认停电后,悬挂警示牌
“有人工作,严禁送电
”,并设专人看守。
(七)施工之前
对高压线路进行验电、放电并打接地线。
(八)施工时由机电队付队长杜湘统一指挥,施工人员不得单干、蛮干。上杆人员应系好安全带,注意高空作业安 ...