一、水泵房设备安装流程
图10。7。1
水泵房设备安装流程图
二、垫铁的安装
1。垫铁组布置的原则为
:在地脚螺栓两侧各放置一组
,应尽量使垫铁靠近地脚螺栓
,当地脚螺栓间距小于
300毫米时,可在各地脚螺栓的同一侧放置一组垫铁。对于带锚板的地脚螺栓两侧的垫铁组
,应放置在预留孔的两侧。相邻两垫铁组的间距
,可根据泵的重量、底座的结构型式以及负荷分布等具体情况而定,一般为
500毫米左右。
2.垫铁表面平整
,无氧化皮、飞边等。斜垫铁斜度一般为
1/20
~1/10,
对于重心较高或振动较大的泵采用
1/20
的斜度为宜。
3。 斜垫铁应配对使用
,与平垫铁组成垫铁组时
,一般不超过四层
,薄垫铁应放在斜垫铁与厚平垫铁之间。垫铁组的高度一般为
30~70毫米.4。放置垫铁前应铲出垫铁窝,垫铁直接放置在基础上,与基础接触应均匀,其接触面积应不小于
50%。平垫铁顶面水平度的允许偏差为
2毫米/米,各垫铁组顶面的标高应与泵底面实际安装标高相符。
5。 泵找平后,垫铁组应露出底座
10~30毫米。地脚螺栓两侧的垫铁组,每块垫铁伸入泵底座底面的长度,均应超过地脚螺栓,且应保证泵的底座受力均衡。 ...