门式钢管脚手架安全技术操作章程
(1)搭设一般安全要求
①门式跨距应当符合
现行行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》
(JGJXXX
0)的有关规定
,并与交叉支撑规格配合。
②门架立杆离墙面净距不宜大于
150mm,
大于150mm
时应采取内挑架板或其他离口防护的安全措施。
③门架的内外两侧均应设置
交叉支撑并应与门架立杆上的锁销锁牢。
④上、下榀门架的组装必须设置连接棒及锁臂
,连接棒直径应小于立杆内径的
1~2mm
⑤在脚手架的操作层上应连续满铺与门架配套的挂扣式脚手板
,并扣紧挡板
,防止脚手板脱落和松动。
⑥水平架设置应当符合下述规定
。a.在脚手架的顶层门架上部、连墙件设置层、防护棚设置处必须设置。
b.当脚手架搭设高度
H≤45m
时,沿脚手架高度
,水平架应至少两步一设。当脚手架搭设高度
H>45
时,水平架应每步一设。
不论脚手架多高
,均应在脚手架的转角处、端部及间断处的一个跨距范围以内
每步一设。
.水平架在其设置层面内连续设置。
d.当因施工需要
,临时局部拆除脚手架内侧交叉支撑时
,应在拆除交叉支撑的门架上方及下方设置水平架
。e.水平架可由挂扣式 ...