管道防腐补口施工技术措施
为了配合石家庄热电天然气输管道工程线路焊接,不影响管线的下沟、回填保质保量的完成补口生产任务,本项目部经探讨
研究制定了防腐补口的施工技术措施。
1、施工准备
(1)据现场考察情况和设计规范要求,配备足够的设备和施工机组,并对设备、机具进行检测、修理
确保完好,满足工程施工要求。
(2)及时组织特殊工种的岗位培训,做到持证上岗。
(3)因施工正是多雨季节,沙子及防腐补口材料应该做好
防雨、防潮工作。
(4)喷砂设备均采用活动连接,便于拆卸、安装、运输和施工。
2、表面处理
(1)补口前,对要补口的部位进行表面处理,采用喷砂除锈,质量达到
Sa2.5
级。(2)喷砂时,必须安装保护带,宽度不小于
300㎜。清除作业坑的积水,并垫上草袋,以免泥水溅到管口而影响除锈质量。
(3)原防腐层打磨宽度
25㎜。3、涂刷底漆(1)补口采用底漆涂刷时,配比严格按照
厂家要求。
(2)涂刷前按设计要求(厚度不小于
400㎜,2KV点火花检测无漏点)。(针对穿越段)
(3)底漆涂层要求均匀,无气泡、无流痕,底漆涂敷层与主体涂层搭接至少
100㎜,后度不小于
0.1㎜。3、收缩带安 ...