熔断器的使用管理制度
1总则1.1 为了进一步加强
对380V
低压电动机、电动门电机、厂用
MCC控制盘的动力保险及直流系统熔断器的管理,避免由于熔断器配置的不合理,引起越级跳闸及烧毁低压电动机事故的发生,特制定如下制度:
1.2 运转
部各级管理人员必须熟知本规章管理制度
,严格按照
本制度执行;
1.3各级管理人员要加强对熔断器的配置及使用进行检查、督促,发现问题及时进行解决
;1.4本制度与上级部门的有关规定、条文发生冲突时,以上级部门的有关规定
为准。2配置熔断器的技术规定
2.1目前在低压馈线过载保护、短路保护中所采用
NT、NT00
、RL、GL、GF型熔断器分断能力强、特性误差小,各厂家及设计手册提供的校验熔断器分断能力是在交流电流周期分量有效值下做的;
2.2装卸熔断器时,应使用专用工具,严禁野蛮操作或使用其他工具挑撬动力保险的非正当操作;
2.3设备送电安装熔断器时,应核对熔断器的熔量与规定的整定值相符。不宜过大或过小,防止过电流时熔断器不能熔断而烧坏设备或设备一启动熔断器就熔断;
2.4直流系统熔断器的配置原则是按《直流系统设计规程》规定的原则执行的,具体整定原则 ...