溶剂回收设施方面的安全措施
一.对电气设备的要求
溶剂回收要选择防爆型的电气设备,根据划分的爆炸危险区域,不管是电机、变压器、低压开关和控制器(包括传感器电磁阀用电磁铁、配电屏等)、灯具、信号和报警装置等都要选择防爆型的。
设备的选型要与蒸汽的存在类型相匹配。大功率的鼓风机最好设隔墙防爆装置,空压机、冷气机要设立单独的房子,送压缩空气和冷却水到现场使用,电气线路要装在钢管里并进行密封;现场风管和管道自动开关用气动控制,送至现场传感器使用的
24V直流电要加安全栅等。
二.电气设备和管道必须要有
良好的接地
摩擦、静电、和过速输送液体都可以成为溶剂的点火源,要避免此类隐藏点火源的发生,电气设备和管道就必须要有
良好的接地。接地分自然接地和人工接地,自然接地直接与大地可靠的各种金属构件、钢筋混凝土建筑的基础、金属管道和水工构筑物的金属桩等相
连接;人工接地一般垂直埋设
40~50mm
直径的钢管,或
40mm×40mm×
(4~50
)mm×50mm×5mm
的镀锌角铁,或直径
25~30mm
、长度2500~3000mm
的镀锌圆钢,垂直打入深约
800mm
的沟内,其根数的多少及排列布 ...