换流变压器安装施工作业风险控制专项措施
一、重点控制措施
器身内部检查
1.施工之前
对所需工器具、辅助材料仔细清点并认真做好记录工作。
2.检查现场有无易燃易爆
物及消防器材是否满足现场要求。
3.检查器身顶部作业的防坠落、防滑措施是否落实到位。
4.内检前确认含氧量是否达到
18%以上。检查器身内部的防缺氧措施、设专人监护。
5.人员进入本体内检时,注意勿碰内部易损件。充氮换流变注油时,任何人严禁在排气孔处停留。
6.使用12V以下带护罩的安全灯具进入器身内部。
7.施工后按照登记清单清点工具,严禁遗留在换流变本体内。
套管、油枕、散热器等附件吊装
8.吊车、换流变本体接地可靠、符合要求。
9.搬运设备必须要有
足够的人员,防止手脚挤伤及设备碰撞。
10.吊装附件采用吊带,防止损伤漆面,套管吊装采取专用吊具,严格防范
工器具损伤套管。
11.吊车必须支撑平稳,必须设专人指挥。
12.起吊时,吊件两端系上调整绳,缓慢起吊。
13.吊物吊离地面时,先用
“微动”信号指挥,待吊件离开地面约
100mm
时停止起吊,检查无异常后,再指挥用正常速度起吊。在吊件降落就位时,再次使用
“微动”信 ...