化工企业低压电缆日常巡视和维护维修方面的防范措施
(1)变电所和配电室的电缆沟、隧道、电缆井、电缆架及电缆线段应当定期巡检
检查。电缆的中间接头与电缆终端头是电缆安全运转
中的薄弱环节,应加强检查。户内终端头每班至少检查1次
,户外终端头,每个月至少1次
夜间巡视,并应选择细雨或初雪的日子进行。
(2)应检查电缆终端头绝缘子有无裂痕、积污或烧伤痕迹,终端头有无漏胶、渗油或发热现象,夜间应检查有无发生闪络现象。对于电缆中间接头的数量、敷设位置、电缆型号和设备名称应设台帐记录,按项巡检。
(3)在电缆中间接头和终端头处,电缆的铠装、铅皮和金属接头盒应有良好的电气连接,使其
处于同一电位,在电缆两端应将铠装、铅皮相连接并接地,接地体面积不小于
10mm2
,接地电阻不大于
10Ω。(4)定期检查并记录电缆表面温度及其周围温度,以确定电缆是否过负荷,其最高工作电压不应超过其额定电压的
15%。当测得电缆温度超过额定温度时,应须绘制温度及负荷变化曲线,分析原因,并采取适当措施。
(5)对电缆腐蚀情况定期检查分析。根据腐蚀化合物的颜色和形状,判断是阳极地区杂散电流腐蚀,还是阴极地区杂散电流腐蚀,或 ...