机房消防报警系统设计及气体灭火防护
消防系统是机房必不可少的一个保障。机房消防必须采用无腐蚀作用的气体自动灭火装置。气体灭火装置的灭火性能可靠,不损坏电子设备,暗管布方式安装,不影响机房整体效果。
火灾自动报警系统的设计
机房结构和防火分析
1、机房内的空间结构分为三层:地板下、天花下、和地板天花之间。
2、一般机房的起火因素主要是由电气过载或短路引起的,燃烧的主要区域一般在地板下或天花下,燃烧初期发出浓烟,温度上升相对较慢。
消防报警系统设计
火灾探测器位置设计
1、在地板下、天花下安装两种不同灵敏度的感烟探测器,既在一个感烟探测器的单位探测面积内设置二只不同灵敏度的探测器。
2、地板下安装
1个感烟探测器,
1个感温探测器
;天花上安装
1个感烟探测器,
1个感温探测器
消防联动系统设计
1、在机房发生一路报警、二路报警及气体喷放三个阶段时其动作
信号应在大楼消防控制室中反映出来,以便大楼的统一管理。
2、在与大楼原有报警设备不兼容的情况下,实现三种状态的传输,有两种方案可以实现,一种是通过大楼的弱电井放管线到大楼消防控制室,并在控制室内安装相应的状态显示屏,这种方法可以实现机房内 ...