继电保护装置间断性频发异常问题的分析
继电保护装置间断性频发异常现象,是专业人员在现场进行故障诊断和异常分析时感到比较棘手的问题。这类现象表现为异常情况出现的不连续,在时间上有着间断性,有的具备
随机性。专业人员进行装置异常现象的分析查找时,往往不能及时发现问题根源和快速进行处理
,经常是未到现场时异常现象已消失,或正在查找时异常现象消失,使所做工作功亏一篑。当异常现象消失后,保护装置又恢复正常。在未能准确判断异常现象性质的情况下将装置投入运转
,不可避免会留下安全事故隐患
,还会造成异常现象旧病复发。如果因装置异常原因不清将保护装置停运不用,则不能及时查明原
因,使工作陷于被动,影响电网的安全稳定运转
。可见,及时准确地分析判断装置间断性频发异常原因,并正确处理,从而保证装置安全稳定运转
,缩短保护异常停运时间,是解决问题的唯一有效途径。本文介绍处理此类异常问题的经验。
1根据运转
操作情况、气候影响进行判断
1999
年5~6月间,500kV
冯大线高频收发信机屡次指示过负荷状态,出现的时间不定。不带通道收发信机测试正常,检验高频电缆绝缘、特性阻抗无异常,连接滤波器内部接线、元件无 ...