建筑电气施工质量通病及预防措施
1电线套管敷设常见问题及防治
1.1在施工过程当中
,由于电气施工人员对施工规范不熟悉,或不专业;操作人员不认真负责;相关监理工程师要求不严,监督不力等原因,在电线套管敷设过程存在较多的问题,常见问题列举如下:
(1)电线套管弯曲半径太小,出现
“死弯”或弯扁度过大;(
2)金属管口毛刺不处理,直接对口焊接;
“点焊”和焊穿管子现象严重;丝扣连接处和通过中间接线盒时不焊接跨接钢筋,或搭接长度不够;(
3)管子敷设好后没有密封处理或封堵不牢,尤其是
暗敷的管子;(
4)管子通过结构伸缩缝及沉降缝时不设过路箱,留下隐患;(
5)管子敷设于墙壁或楼板中时,埋设深度不够;管子成排或成束排列,影响结构安全;(
6)用薄壁管代替厚壁管,用
PVC管代替金属管或两者混用;
1.2相应的防治措施。(
1)配管时应按
相应施工规范标准执行,管路弯曲处弯扁程度不应大于外径的
1/10
;管子暗敷时,弯曲半径不应小于管子外径的
6倍;埋设于地下或砼楼板内时,不应小于管外径的
10倍。同时,应当注意
指导工人正确合理使用
手扳或油压煨弯器、煨管机,热练掌握操作要领;(
2)禁用 ...